请教高手!!我公司水统统恒压变频器出故障需更换!!但是没有现成的变频器!所以想改成不用变频器的希望给张图纸!!!理论也可以!!谢谢!!
10-09-19 18:39
1楼
编辑
引用
管理
houyihang3
拜托啦!!!小弟急用!!
10-09-19 19:36
2楼
编辑
引用
管理
风尘居士
正规的恒压供水系统,应该在变频器故障时自动切换至工频供水,从楼主的描述来看,不但没有自动切换功能甚至连手动切换的功能都没有—— 一个彻头彻尾的糟糕方案!
应急办法是用相应的接触器代替原变频器即可,待变频器到位后,再彻底恢复,但是建议楼主重新设计正规的恒压供水系统。
10-09-19 20:10
3楼
编辑
引用
管理
houyihang3
有手动!!但是没办法恒压!!!
10-09-19 20:22
4楼
编辑
引用
管理
刘俊杰
手动本来就没有恒压,,,楼主可以试下将压力表改为指针式的带电极的那种,,,设一个压力上限到达则停机,,,设一个下限,,,达到则启动,,,就只能这样了,,,楼主最好买一个恒压供水控制器,,,说明书上面有设计好的电器图,,,接线图,,,再配一个普通点的变频,,,就可做一套很好用的供水系统,,,,
10-09-19 20:50
5楼
编辑
引用
管理
风尘居士
呵呵~~肯定没办法恒压,因为实现恒压的变频器已经损坏!
10-09-19 20:51
6楼
编辑
引用
管理
houyihang3
不用变频器没法办吗??
10-09-19 21:35
7楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
有,机械恒压的
10-09-19 22:46
8楼
编辑
引用
管理
384612913
不用变频器是没办法恒压的