主题:请大侠们评评,这样设计的理由?
点击:539 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
HUYIE
1、有一铁路沿线的配电项目,电路图如附件,看看其设计,就0.5KW/2.8A的负载,竟然选用D10的空开,有必要吗?
2、总空开选D20,合适吗?
3、还有人告诉我,两个配电箱之间的距离约2~3km,却选用了3*70mm2的线,说什么线路长,要考虑压降,其依据?
请大侠们发表意见,谢谢!
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2010/9/19 20:04:48
10-09-19 16:03
1楼
编辑
引用
管理
qlin
对铁路沿线的配电项目没有经验。
我的意见是:开始时应当尊重以往的使用、设计经验;配电开关,能够达到保护线路的目的,就是可以的;导线的选择,除了考虑电流外,有时还会考虑强度、环境等因素。
待积累了相当的经验后,再得出自己的看法;可多询问相关人员。