主题:求供电方案

点击:1113 回复:11

PLC是直流24V,现有交流36V,求供电方案表情
最后修改:2010/9/19 8:37:59
10-09-17 20:08
呵呵;难道没有AC110V或AC220V?
这类开关电源多的是;
真没有加变压器;
10-09-17 21:38
两种方案:一  如果是变压器输出36伏,找出24伏抽头点即可。
              二  把36伏整流后,用三端稳压器输出24伏即可。
10-09-17 21:39
买一个220V/24V开关电源。
10-09-17 22:01
楼上几位提的建议,可以参考。

10-09-17 22:43
1):36v交流肯定是变压器的次级输出,一般变压器的初级为3个抽头,分别为0,220,380.那么就取0和220为220v输入的开关电源板供电,就可以了。
2):36v交流输出后,加1-5A整流桥经160v100-330uf电解电容滤波后,用稳压模块7824稳压输出24vDC电源(最好也加滤波电容)
10-09-17 23:15
6楼说得很详细,楼主可以参考。
10-09-18 07:46
交流36v滤波整流的直流电压是否超过LM7824的输入极限。
10-09-18 07:49
6楼说得很详细,楼主可以参考。
10-09-19 12:36