主题:S7-300编程时如何处理模拟量?
点击:35518 回复:44
20楼
编辑
引用
管理
lhdn123
不错,顶顶 一下
04-11-16 22:12
21楼
编辑
引用
管理
cool_yu
呵呵,没那么麻烦吧,我也做过模拟量处理啊,很简单的,
我的联系方式是:xianli_yu@sohu.com,有问题可以给我写信了
04-11-19 10:41
22楼
编辑
引用
管理
ccjhf
我看了上面的贴子,已经很清楚了,我就不在多说。要多自己练习啊。
04-11-19 11:48
23楼
编辑
引用
管理
zhjsh
数字量的范围取决于数字量输入模板的位数以及有无符好位
04-11-19 20:14
24楼
编辑
引用
管理
gkxinxin
我没学S7-300,关于数据运算的问题是不是跟200的差不多呢?我想如果运算过程中有除法指令,就不能保证运算结果为整数,所以要转换为实数,因为实数为32位数,所以要将读入的数据先转换为双整数,要将读入数据转换为什么形式完全根据自己对数据处理的需要吧.我刚学,这是自己的理解,不知道对不对,清高手指教
05-02-06 09:58
25楼
编辑
引用
管理
cvlsam
看看331模板手册就知道了。
05-03-03 21:37
26楼
编辑
引用
管理
hjf555
真的学到了东西
谢谢大家了
05-03-04 13:02
27楼
编辑
引用
管理
lxy12345
建议看看STEP7-300规范手册
05-03-05 09:27
28楼
编辑
引用
管理
JIYO
先将输入的模拟量PIW***转换成实数:
ITD
DTR
其范围值最大是27648,
05-03-13 20:58
29楼
编辑
引用
管理
空开
假设你的水位计量程是0-440mm,则4mA对应0mm,440mm对应20mA,4mA在PLC中用字或双字读入数值为6400,20mA同样读入数值为32000,假设此时PLC读入值为X,则如此换算Y(当前实际水位值)=(X-6400)/(25600/440)mm