主题:模拟量输入模块问题
点击:811 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yx1317
模拟量输入、输出模块中有这样的表示 AI 8*12bit,12表示的的分辨率,不知怎样去理解分辨率,望大家指点
10-09-17 16:40
1楼
编辑
引用
管理
tjw888666
就是2的12次方分之满值
10-09-17 17:31
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
12位的分辩率;
10-09-17 21:40
3楼
编辑
引用
管理
yx1317
能具体点吗?举个人例子吧
10-09-19 10:25
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
分辨率, AI 8*12bit,能分出的最小单位.
比如10V模拟电压,能分辨出的最小值是:10000mv/(2^12)=10000/4096mv=2.4414mv,比此值更小的电压值(指绝对值),对应的数字量值为0.
10-10-01 12:59
5楼
编辑
引用
管理
tlgi_gk
谢谢,明白了
最后修改:
2010/10/6 17:58:24
10-10-06 17:52