主题:接地线线径如何计算?

点击:5223 回复:3

注塑机设备接地线线径如何计算?谢谢!我看到我公司都小得很,大约1.5MM2
10-09-15 23:13
根据建筑电气安装标准,低压电气设备地面上外露的接地线最小截面为
明装的裸导线, 铜4,铝6,钢12
绝缘线,铜1.5,铝2.5
电缆芯,铜1,铝1.5
10-09-16 10:44
要看具体电气设备的功率多大来配.没有规定的啦
10-09-16 15:43
我们只用三种。任何系统最小25MM2,最大的是发电机中性点50mm2
10-09-16 18:13