主题:三相低压电力电容器如何放电?
点击:12346 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
kjy1017
三相低压电力电容器如何放电?请教各位师傅,谢谢!
10-09-15 23:09
1楼
编辑
引用
管理
yorkchen
是补偿用的电容么?一般是用六个指示灯或白炽灯两两串联后接成星形,三根线分别接到电容的三个接线柱上,运行接触器投入向电容充电时灯也亮,接触器断开时,灯就对电容放电。
10-09-15 23:58
2楼
编辑
引用
管理
yorkchen
当然用四个灯也可以,四个灯串接后,在中间引出一线,头尾和中间的引出线分别接电容的三个接线柱,效果和六个灯一样的。。
10-09-16 00:07
3楼
编辑
引用
管理
yorkchen
当然用四个灯也可以,四个灯串接后,在中间引出一线,头尾和中间的引出线分别接电容的三个接线柱,效果和六个灯一样的。。
10-09-16 00:08
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
学了一招
10-09-16 06:02
5楼
编辑
引用
管理
秀全
现在的电容器都带的自放电的电阻了,就是老以前的没有啊。我们这有一只柜子就是老以前的,好像是70.、80年代的电容器。里边就有放电的了,不过是用的电阻,三个电阻接成三角在接在电容器上,电容器运行的时候是断开的,不运行就接上了。
10-09-16 08:43
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
现在的电容器都带放电电阻的
10-09-16 09:31
7楼
编辑
引用
管理
springs
引用
wml0060
在 2010/9/16 9:31:08 发言
【内容省略】
为了安全起见,可以使用两个白色指示灯将三相放电,我这里都是这么安装!
10-09-18 09:44
8楼
编辑
引用
管理
罗氏维修行
多谢各位师傅的讲解.学习了
10-09-18 21:33