主题:求一15kw气泵控制方案?
点击:1545 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
976772151
所在公司有几台15kw的气泵直接启动,经常坏接触器。谁有较佳的控制方案呀?谢谢
10-09-15 21:46
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
用星三角启动,接触器选大一号
10-09-15 22:42
2楼
编辑
引用
管理
yorkchen
气泵是重负载启动,星三角启动如果不卸荷的话恐怕启动不了吧?直接启动好了,其实15kw也不算大的电机,大概也就30A电流,直接选大两号的接触器不久可以了?60A以上的接触器吧。。。
10-09-16 01:09
3楼
编辑
引用
管理
xianjun3134
引用
yorkchen
在 2010/9/16 1:09:37 发言
【内容省略】
同意。。。我厂里也是直接 起动。
10-09-16 06:46
4楼
编辑
引用
管理
秀全
还是直接启动吧,你选60A的接触器,应该就能了。
10-09-16 08:36
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是接触器选小了
10-09-16 11:09
6楼
编辑
引用
管理
abcdcjs
直接可以起动
10-09-16 15:36
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
变压器允许的话就直接启动,选用容量大点的接触器。
10-09-16 16:31
8楼
编辑
引用
管理
小笑笑
气泵出气管接一电磁阀,起动前打开,气泵就轻载起动,起动后气阀关闭。我们二台7.5KV带储气罐的气泵就用这种方式。
10-09-16 16:43
9楼
编辑
引用
管理
976772151
有不用接触器的方案吗?
10-09-16 17:58