主题:求一15kw气泵控制方案?

点击:1545 回复:16

所在公司有几台15kw的气泵直接启动,经常坏接触器。谁有较佳的控制方案呀?谢谢
10-09-15 21:46
用星三角启动,接触器选大一号
10-09-15 22:42
气泵是重负载启动,星三角启动如果不卸荷的话恐怕启动不了吧?直接启动好了,其实15kw也不算大的电机,大概也就30A电流,直接选大两号的接触器不久可以了?60A以上的接触器吧。。。
10-09-16 01:09

引用 yorkchen 在 2010/9/16 1:09:37 发言【内容省略】

同意。。。我厂里也是直接 起动。
10-09-16 06:46
还是直接启动吧,你选60A的接触器,应该就能了。
10-09-16 08:36
应该是接触器选小了
10-09-16 11:09
直接可以起动
10-09-16 15:36
变压器允许的话就直接启动,选用容量大点的接触器。
10-09-16 16:31
气泵出气管接一电磁阀,起动前打开,气泵就轻载起动,起动后气阀关闭。我们二台7.5KV带储气罐的气泵就用这种方式。
10-09-16 16:43
有不用接触器的方案吗?
10-09-16 17:58