主题:请教高手关于CC-LINK

点击:1028 回复:10

[size=4]大家好  
我用的电源模块A1S62PN,CPU是A2SCPU,主站模块A1SJ61BT11,通讯模块A1SJ71UC24-R2
上位机用力控组态监控,分站控制10个FX2N-48MR+32CCL  
我想问的是   设置站1-4个站 有什么区别
                  A2SCPU和通讯模块A1SJ71UC24-R2分别出来的RS232接口都接到计算机上吗?分别起什么作用
                 还有我要是加个触摸屏怎么接线[/size]
10-09-15 17:46
1楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-15 18:04
每个站可通讯的点是32点入32点出、4个字读4个字写,如果设置成占用4个站,那通讯的数量就要乘以4倍。
A2SCPU和通讯模块A1SJ71UC24-R2连到计算机上,看下计算机上是什么软件,做些什么工作
触摸屏可以和A1SJ71UC24-R2的232口连接,这个模块有两个232口,都用完了吗?
10-09-15 18:08
那个模块我看就一个RS232口
10-09-15 19:11
那看你的是什么触摸屏,用的是什么通讯口,再扩展一个通讯模块
10-09-15 21:02
5楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-15 22:02
杭州搬家:http://www.ygbanjia.com/
杭州搬家公司: http://www.ygbanjia.com/
表情
10-09-16 16:59
7楼
该帖内容不符合相关规定!
10-09-16 17:04
为什么做广告这么多啊    眼都长哪去了,没告诉高手进来啊     发广告的滚出去
10-09-16 17:41
加一个普通的交换机啊。