主题:380V的设备在415V的三相电上能直接使用吗
点击:17709 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
VIV
三相四线380V的设备到马来西亚(415V电压)能直接用吗,设备负载包括几个电机,一些220V的加热灯管
10-09-15 10:53
1楼
编辑
引用
管理
liu529
可以使用
10-09-15 14:11
2楼
编辑
引用
管理
张明197442
可以使用,国内变压器输出电压为400v.
10-09-15 14:18
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
可以使用,只是容易坏。
10-09-15 14:30
4楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
理论上应该能用,但是容易坏。还要看马来西亚客方是否同意。
10-09-15 14:50
5楼
编辑
引用
管理
VIV
如小型中继或开关电源这些铭牌上标记的最高输入电压到250,但客户那里有时单相电压都到了260V,那怎么办呢
10-09-15 16:08
6楼
编辑
引用
管理
VIV
还有像变频器和固态上都标的380-460(+/-10%),是不是就可以直接使用
10-09-16 09:46
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
VIV
在 2010/9/16 9:46:44 发言
【内容省略】
可以
10-09-16 11:21
8楼
编辑
引用
管理
FUTINGJUN
会出现磁饱和电流会增大电机易发烫,时间一长会烧毁电机。
10-09-16 15:04
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用变频器再带电机是没有问题;