登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:问题:需要用多大变压器

点击:1606 回复:11

车间三相电动力功率150千瓦。电焊机38千伏安10台,不知道用多大变压器,谢谢
最后修改:2010/9/15 9:45:17
10-09-15 09:42
500KVA变压器
10-09-15 14:35
车间动力150KW,设功率因数为0.8则需150/0.8=187.5KW
电焊机38KVA三相,设功率因数为0.5则需38/0.5=76KW×10=760KW
总计760+187.5=947.5KW用1000VA变压器,考虑电焊机不会同时使用可选用800KVA变压器。如果电焊机使用率高,建议选用800KVA变压器并安装动态功率因数补偿装置。
10-09-15 14:45
如电焊机是两相380V,可用630KVA变压器。
10-09-15 14:55
呵呵,楼上的回答的很好啊!
10-09-15 20:20
请教功率因数是怎么算的,请教啦!!!
10-09-15 22:11
要在计算结果上加20%的裕量,还是选用1000KVA的比较好
10-09-16 08:50
你是不是机械厂,机械行业是厂间所有用电功率50%*1。5
10-09-16 10:17
功率因素实际计算看你有什么测量仪表。如果你有电流表,电压表,有功功率表就可以根据公式P=1.732*I*U*cosφ套入数值求出。如果有有功功率表,无功功率表,可根据公式S平方=P平方+Q平方求出视在功率S,再用cosφ=P/Q得出。
10-09-16 10:19
机诫加工
10-09-16 12:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯