登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:帮忙看下这个程序问题在哪里(D0没变化)
点击:626 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ydhhziee
前辈们看看D0怎么不会改变,帮忙看看问题出在哪里?
10-09-14 21:01
1楼
编辑
引用
管理
ydhhziee
管理员帮忙结帖
10-09-14 23:12
2楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
ydhhziee
在 2010/9/14 21:01:49 发言
【内容省略】
不敢称前辈。
看你的程序,在主程序中,利用m8002初始化d0为0后,再也没有对d0进行操作。
而中断程序则连中断方式也没指定,肯定不会正常中断,故主程序后的中断程序不会被执行。那么,d0怎么会改变?
10-09-15 08:51
3楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
如果你指定了正确的中断方式后,在机器上进行调试,d0就应该能改变。但不能用仿真软件进行调试,因为仿真软件不支持中断程序。
10-09-15 09:00
4楼
编辑
引用
管理
ye_w
有个INC D0吧,是不是还有复位D0的条件?
10-09-15 10:57
工控新闻
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
更多新闻资讯