主题:相序判别
点击:888 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
djq1986
请教各位师傅,我厂35KV电压互感器出来的100V电压到计量的三相电压相序怀疑有点不对,找了一个110V-480V的相序表(表上是一个转盘的那种)接到互感器出来的100V没反应没反应,接到380V动力电上能转到。请教一下还有什么办法可以判断一下相序。用示波器可以不?如何操作
10-09-11 21:07
1楼
编辑
引用
管理
alian899
买一个数显相序表试试.
10-09-12 00:03
2楼
编辑
引用
管理
ljp621108
相序表方便直观。
10-09-12 13:26
3楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
相序继电器也可以,没有表的话
10-09-12 17:46
4楼
编辑
引用
管理
张洪福
用数显的相序表试一下
10-09-12 21:10
工控新闻
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案