主题:为何伺服电机静止时还有负载

点击:2323 回复:6

我们维护的数控磨床一台伺服电机的温度太高,用HMI界面观察电机负载,静止时为30%左右,在运动时为5%,奇怪了,为何在静止时比在运行中的负载还要大呢?
10-09-10 20:35
伺服电机没装好,看看电机在静止状态 是否有震动
10-10-13 13:03
关掉24V电源 负载就卸掉了
10-10-23 10:40
可能滑台塞铁调的太紧
11-08-31 21:29
编码器零位 相对 电机零位 走位,和电机零位没配合好,用软件调零或拆下机械调零
11-09-03 06:09
可能滑台塞铁调的太紧
11-09-18 11:59
没接触过  不知道说的什么东西啊