4 平方的铜电缆能承受单相380V功率7KW负载吗,在此谢了
10-09-10 17:32
7000W/380V=18.42A这样算可以用,7000W/380*0.5=36.84A这样算够呛。
10-09-10 17:52
得看什么负载,如果是电机的话可以
10-09-10 19:16
没问题
10-09-10 20:15
可以用了
10-09-10 21:33
我2平方就接过扬程8米的抽水机 实际抽3米高 呵呵没事
10-09-10 23:29

7000W/380V=18.42A这样算可以用,7000W/380*0.5=36.84A这样算够呛。
二楼这个后面再*0.5是什么意思啊????
10-09-11 09:03
7000W/380V=18.42A这样算可以用,7000W/380*0.5=36.84A这样算够呛。
二楼这个后面再*0.5是什么意思啊????
0.5是功率因数
10-09-11 09:29
可以
10-09-11 10:00
7kw/380v/1.732=I
10-09-11 10:39