主题:三菱FX1N-40MT烧坏了,求助!!
点击:894 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
taoli4891
我是个PLC新手,公司刚买了个新的FX1N-40MT,我在用它驱动步进电机的的试验过程中,将输入的COM端不小心和220V短路了,当时就冒火花了,后来PLC就不好用了,请教各位前辈PLC是哪里烧坏了,有没有补救的措施?
10-09-07 11:45
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
拿到维修点去维修
这不属于保修范围内的,要花些钱
10-09-07 12:47
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个I/O损坏;
送修吧;
10-09-08 11:36
3楼
编辑
引用
管理
wushulin
很有可能烧开关电源的
10-09-08 13:49
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
可能烧了电源部分。
10-09-08 16:57
5楼
编辑
引用
管理
dwbb
有可能烧了好几个地方。
10-09-08 21:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;碰到过这样的情况,大多是烧毁后PLC还能运行,输入端DC24V没有,输入全没信号了;
10-09-09 09:09