大家好 我想请教一个问题 施工电梯的电机报闸如何控制 他上面有一个变压器380 便220 然后还经过整流桥 到底是怎么回事 有的电梯没有变压器 但有3个细长的好像电阻一样的东西 是不是在偷工减料啊
10-09-04 20:42
1楼
编辑
引用
管理
780227dqp
第一直流抱闸;第二(有3个细长的好像电阻一样的东西)还不知道。上个图片看看。
10-09-05 09:16
2楼
编辑
引用
管理
czadog
一般抱闸线圈都是220V的,用不用变压器主要是看电机的接线,是星形接法还是Y形接法,因为星形接法没有中心接点,也就是说没地方接零线,所以必须用变压器,而Y形接法它有三相中心接点,因为三相中心接点就是零电位,所以就省去了变压器,有没有变压器不是偷工减料工减料,而是根据实际接线需要。
10-09-05 09:26
3楼
编辑
引用
管理
cibei199
我认为你们说的都不一定对 为了不误导其他读者 我说一下我的看法 电梯的变压器是吧电网内的380便220而不是直接取用电网内的 相线和零线 目的是必须保证电压电流的稳定 因为电梯在启动时 电流很大 一般是三个电机 报闸工作是否稳定直接影响安全问题 但到底是直流还是交流 他那里有一个整流桥 上线是从变压器里来的 我迷惑的是他的控制方式