主题:请教,CP1H-XA40DR-A错误
点击:1247 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
luorenwu
CP1H-XA40DR-A通电后,POWER绿灯常亮,ERR/ALM红色灯常亮,数码显示无任何显示,并且USB接口与电脑通讯不上,请问是何原因?怎么排除故障?谢谢了!
10-09-04 12:59
1楼
编辑
引用
管理
jly024
清除一下内存!在PLC选项中,“清除全部内存”。
10-09-07 15:26
2楼
编辑
引用
管理
jly024
或者看一下是不是没有END指令
10-09-07 15:27
3楼
编辑
引用
管理
luorenwu
PLC的USB接口与电脑通讯不上!!
10-09-08 09:48
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
头一次用CP1H-XA40DR-A?新plc?
看cxp里有无CP1H-XA选项(即检查是否支持此机)
安装CP1H-XA40DR-A驱动
“POWER绿灯常亮,ERR/ALM红色灯常亮,数码显示无任何显示”
从这个描述,机器用过,不排除usb口坏了,或plc坏了
10-09-08 10:39
5楼
编辑
引用
管理
luorenwu
PC机的驱动没有问题,换一台CP1H就能通讯,有可能PLC坏了。