登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教高手:如何给三菱AD模块配电压和电流输入信号
点击:4182 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
jiechen11
我是一位老师,我们实验室现有三菱FN1N-60MR PLC和4AD模块,我们做实验需要0~10V或0~5V或4~20mA信号送给4AD模块,请问如何才能获得这些信号,用温度传感器或压力传感器获得这些信号行不行?
10-09-04 08:47
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
压力传感器可以的,再买的时候确认下他们的输出信号
10-09-04 09:02
2楼
编辑
引用
管理
白开水ok
用个5V(10V)的开关电源,接个电位器,调试很好用
10-09-04 10:17
3楼
编辑
引用
管理
白开水ok
压力传感器调试时好改变电压(电流)
10-09-04 10:21
4楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
直接用5v直流电源加一个电位器就行。
10-09-04 17:17
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
4AD能接收的信号是0~10V或0~5V或4~20mA;
所以无论你用什么,只要输出的信号符合上面的标准,就可以接到4AD上;
10-09-05 09:17
6楼
编辑
引用
管理
dlr
作为教学用,建议购买自控仪表用的信号发生器,现在的趋势是用手持式或便携式的现场校验仪,这样的产品很多仪表厂都有产品。
所谓信号发生器(或手持式校验仪)是一种兼有测量和输出的精密仪表,它是一种专业的台式或便携式的过程校验仪,其精度高,使用简单方便,适用于工业仪表的现场调校及校准。其可模拟输出mv、v、mA等多种工业过程信号,同时也可测量工控中的各种信号。并可对外提供24V.DC,可为二线制B变送器提供工作电源。
10-09-05 20:27
7楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
引用
dlr
在 2010/9/5 20:27:56 发言
【内容省略】
个人认为唐老师的建议比较好,可以让学生了解实际生产用的设备,如果仅是简易测试,倒是可以采用楼上另几位的办法。
10-09-06 09:12
8楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
大家的想法都不错,我再加一点,尽量用屏蔽线,屏蔽层单端接地。
10-09-07 18:27
9楼
编辑
引用
管理
jiechen11
谢谢各位的建议
10-09-08 19:31
上一页
下一页
工控新闻
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
深圳致力打造智能工厂新高地
更多新闻资讯