[size=4]娱乐场所(主要用电机器有5匹空调*16台、电脑*150台、游艺机*100台、照明10KW)想把网吧和游艺机各分一个区网吧这边打算装6台空调150台电脑。距离总电箱大约50米处装一个分电箱用来控制网吧区请问要多大的电线和漏电开关?
游艺室这边大约装100机和10台空调距离总电箱大约20米处装一个电箱控制游艺室区要多大的电线和漏电开关?
整个场所要用多大的电线和漏电开关?请高手帮忙算下(游艺机大约每台170W[/size])
最后修改:2010/9/3 14:02:22
10-09-03 14:00
没人回复吗?在线等待中…………………………表情
10-09-03 14:13
200A的开关就可以啦3*95的铜芯电缆
10-09-03 17:18
娱乐场所应该考虑同时工作,所以,首先应统计出所有电器的总功率,然后才好计算。
10-09-03 18:59
 电线电流计算方法:10平方以下5安培,100平方以上2安培,二五,三五四三界,七十,九五二培半。功率计算方法:单相算5A,三相算2A。电脑每台300W
最后修改:2010/9/3 22:02:55
10-09-03 22:00
10-09-04 10:00
计算总功率,再算电流多大,选择合适的电缆和断路器