点击:2309 回复:18

我单位一台abb55kw变频器,外修后 开机面板显示132kw,机器无法接上负载无法自动辨识,只能用标量控制.使用效果很差. 可以肯定的是维修者不会还大功率模块, 那么究竟更换了 那部分线路板 造成这种现象.这种不匹配会不会影响变频器寿命.
10-09-02 23:33
呵呵;如果不是变频器厂家参数更改了,可能是修时用的配件不配;
10-09-03 08:54
这玩意应该有参数好设定的吧,你看看说明书
10-09-03 19:30
变频器额定功率原来是55kw的 ,现在成了132kw, 变频器功率难道能设定?
10-09-03 20:17
能设定为132KW,不表示能承受这么大,可能是用来计算电流值的,用于比较是否超载,55KW能用于30KW一定能用的,如果说不能设定的话,就不会有保护功能了吧
10-09-04 21:07
更换的不同型号的主板吧 !
北京华泰恒昌科技有限公司-----专业变频器维修
010-59712686             18901246880
10-09-05 09:15
肯定是更换了主板。本是55KW,现在是132KW,正常的55KW电机过载保护肯定不行了.
10-09-05 11:07
如楼上朋友说的,应该是换了132KW的主板。
主板没改成55KW的参数。。。
10-09-05 14:24

dlr

估计是换了主板,但换的如果是代用主板,除重新设定参数外,还应更换为55KW的电流检测板。
10-09-05 20:04
换成了132kw的主板,电机变频器(特别是模块)有问题就麻烦了。
10-10-11 21:21