主题:plc一个扩展模块的输入点 烧了, 怎样替换 有备用点 请教下plc高手 谢谢了。。。急。。

点击:3393 回复:10

我们中水机房的控制柜里的plc一个水箱高位浮球输入点烧了现在不能补水 及 循环泵不能变频启动,单是输入点的扩展槽有备用点 ,请教那位老师给解析下怎样用备用点替换  谢谢了 。。。。
10-09-02 03:39
將你的連線連接到備用點,將PLC程序中原先損壞的觸點地址替換為新觸點的地址。
Regards
10-09-02 05:20
改程序啊
10-09-02 06:19
替换就可以了
10-09-02 06:52
2楼cvlsam 已经说明白了。

10-09-02 07:27
先把程序上载,找到没有使用的点;
10-09-02 08:06
谢谢 因为不知道密码 ,进入不了程序,只能买扩展槽了
10-09-06 17:08
谢谢 各位师傅  因为没有密码进入不了程序,只能买扩展模块了,替换后还用重新刷下程序吗?、、?牌子是IE的
10-09-06 17:13
有相同的模块互换一下,也许你坏的这个点在别的模块上不用,试一下
10-09-06 23:58

引用 caiyan0212 在 2010/9/6 17:08:36 发言【内容省略】

上载不了程序,买了扩展槽也没有用。方法2楼说的很明白了。