登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:台达EH晶体管输出负载问题

点击:1393 回复:7

小弟刚接触台达PLC(晶体管输出型的),碰到一个问题,我在PLC上接了一个负载,但是当我接通负载电源(DC5V)后,在不运行PLC的情况下,负载就自动运行了,可如果不接通负载电源时,所有的输出端都是断开的,请各位大哥赐教,不胜感激!!!
10-09-01 16:24
检查输出接线    
晶体管输出   是分正负的    把线反接一下就应该可以了   仔细看下手册
10-09-02 07:25
呵呵‘接反了;
10-09-02 08:07
谢谢了,已经解决了,非常感谢.
10-09-02 09:00

引用 linfeng427 在 2010/9/2 9:00:46 发言【内容省略】

如何解决的,请跟帖告知。
10-09-02 09:27
肯定是接反了。
10-09-02 11:16
谢谢各位大哥,的确是接反了,看说明书的时候忽略这点了,非常感谢!!!
10-09-04 22:05
从原理上好理解,但对动手经验不多者,可以是个经验,谢楼主讲出了处理情况。

10-09-05 12:02