主题:三菱PLC故障求助
点击:1660 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
知道一点
查设备使用手册,看01是什么报警,如果手册没有,问生产厂。
如果自己找,要看屏的程序,在对应PLC的程序,才能解决。
10-09-02 10:20
11楼
编辑
引用
管理
771098949
但我换了另外一个之后,又未有出现这个问题呀...怪怪的.....还是要谢大家的意见...
10-09-02 11:10
12楼
编辑
引用
管理
dwbb
这个看来是通信出了问题,不一定是PLC坏了。
10-09-02 15:59
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不是PLC的原因;
10-09-02 17:49
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
771098949
在 2010/9/2 11:10:25 发言
【内容省略】
如果是换的plc,正解。
因为原plc曾经有过“01”故障,并做了记录,故在屏上提示出来,换的plc没有这个故障,当然没有啦。
你在把有问题的plc装回去,看还有没有“01”故障,有说明带记忆,看设备说明书解除。
10-09-08 14:04