主题:三菱PLC故障求助
点击:1660 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
771098949
三菱PLC接上没反应,指示灯不停在闪.显示故障代码01,请问是那里有问题?
10-08-31 11:04
1楼
管理
seozxl
该帖内容不符合相关规定!
10-08-31 11:28
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
哪里看到的故障代码?好像没这代码
10-08-31 11:47
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么型号?
连电脑的?
10-08-31 12:42
4楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
楼主应该说得具体些。
10-08-31 15:52
5楼
编辑
引用
管理
771098949
那是在切胶袋机上用的.有个屏幕可以见到报警.现在就是还有个问题.直接给220V电,它没什么问题,就是接到机上就会闪灯.型号是FX1S-14MT-001.多谢大家的帮忙.谢了.
10-09-01 14:01
6楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
应该是程序有些问题吧!程序内部有错误!
10-09-01 14:07
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
屏幕可以见到报警,那这不是PLC的报警,是触摸屏做的报警,要结合触摸屏的程序查找原因
10-09-01 18:12
8楼
编辑
引用
管理
ye_w
是不是通讯有问题啦
10-09-02 09:37
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC上run灯是否还亮?
10-09-02 10:16