电容补偿时一般都接有三个保险,在不停电的情况下,把其中的一个保险拿掉,会有什么后果?有影响么?想多多学习咯,请教师傅
最后修改:
2010/9/1 15:49:56
10-08-29 16:33
1楼
编辑
引用
管理
chenqing309
不可以,电容放电会造成拉弧
10-08-29 17:01
2楼
编辑
引用
管理
qlin
为什么要去拿?
电容处于可投运状态否?
10-08-29 17:02
3楼
管理
qlin
该帖内容不符合相关规定!
10-08-29 17:07
4楼
编辑
引用
管理
780227dqp
三个保险,其中坏掉一个发现过,没什么问题。带电拿掉一个没干过。
10-08-29 18:30
5楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
你自己试下,顺便告诉我们
10-08-29 23:07
6楼
编辑
引用
管理
yedeen
拉出是可以,但不要在通电情况下装上保险。
10-08-30 21:16
7楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
kailelaohu
在 2010/8/29 23:07:46 发言
【内容省略】
对的
10-08-31 14:38
8楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
太危险了吧?
10-08-31 16:31
9楼
编辑
引用
管理
1078495214
六楼说的很对。如果在带电的情况下装保险,会把保险座炸坏的。