主题:为何空气开关不跳?
点击:1802 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
kjy1017
昨天我司一电线槽发一巨大响声,原来十几根零线全烧了,请教各位师傅这是什吗原因呢,为何空气开关没一个跳闸呢,谢谢!
10-08-28 12:49
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你那空开坏了咯
10-08-28 17:34
2楼
编辑
引用
管理
fj6174
因为空开没有就接零线吧 也许你的空开都是单P 空开 不是两P或4p
10-08-28 17:42
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
空开有接零吗?仔细检查一下线路,然后才好分析。
10-08-28 18:46
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
零线没有经过空开。
10-08-28 22:06
5楼
编辑
引用
管理
818837
空开单p的就不会跳
10-08-28 22:20
6楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
空开根本就不控制零线
10-08-29 09:48
7楼
编辑
引用
管理
祥子315
空开没有控制零线
10-08-29 10:52
8楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
晕
10-08-29 23:20
9楼
编辑
引用
管理
xiquan
胡址
10-08-29 23:29