主题:用西门子怎么控制变频器发不同的脉冲啊?急用啊

点击:1402 回复:2

条件:当温度检测仪检测的温度为1度以下时,PLC控制变频器以30Hz的频率输出到电机运行;当温度为1--5度时,PLC控制变频器以30Hz--50Hz的频率呈线性变化输出到电机运行,同时计时器工作;当温度大于5度时,PLC控制变频器以50Hz的频率输出到电机运行,同时要求人机界面显示其状态,如当前温度,运行频率等
这个程序怎么写啊,我是个新手,对西门子不熟啊表情
10-08-25 23:12
首先你要在PLC上扩展温度模块,检测现场温度,把温度读到PLC进行处理
PLC控制变频器,可以用通讯
也可以用端子加模拟量控制,模拟量可以线性输出控制变频器
10-08-26 09:19
PLC要配测温模块、模拟量输出模块;
10-08-26 10:50