主题:要量测80台锡炉的温度,并集中显示,用什么方案好??
点击:1644 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
易控微网
可也采用腾控科技STC-106模块,一个模块测量8路热电阻信号,需要10台。传感器就用PT100吧.www.tengcon.com
然后组成RS485网络,集中显示可以用触摸屏或者计算机都可以
触摸屏可以选昆仑同泰的
计算机需要组态软件,可以选组态王或者三维力控的
最后修改:
2010/8/25 16:00:31
10-08-25 09:52
1楼
编辑
引用
管理
xlian
单片机采集+485或CAN通讯然后集中显示
10-08-25 11:50
2楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
80个点也不多呀!可以利用研华的温度检测模块来检测;以前做过类似的项目!
工控机通过ADAM-4520将RS-232串口转为RS-485串口和ADAM-4118进行连接。在组态软件或高级编程语言VB或VC中通过 Modbus协议或研华ASCII协议就可一次性把每个模块的8个温度采集一次读出,其它模块依次论询。例如温度采集点在200路,需要25个模块,在加热炉上分成上下两层,通过两个串口分别连接两个RS-485总线和ADAM-4118连接,依次轮询
10-08-25 15:35
3楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
使用研华模块后可以通过PLC或组态软件来接收!OK !没什么困难的。
10-08-25 15:38
4楼
编辑
引用
管理
矛头小子
玛德,广告贴
10-08-25 17:20
5楼
编辑
引用
管理
易控微网
方案总离不开厂商,总离不开产品
10-08-27 08:07
6楼
编辑
引用
管理
易控微网
自己支持自己一席
10-08-31 10:59
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
5楼 有侦探潜力
10-08-31 20:55
8楼
编辑
引用
管理
易控微网
何以知之?
我没有发现自己有这种能力
10-09-01 10:46
9楼
编辑
引用
管理
evil840322
这种场合可能对硬件稳定比较高,建议使用好点的产品。并且做好备用,具体实施方案可以选用DP总线控制的方式或者就直接485串行通讯的方法。