主题:直流电机正反转烧整流桥地原因
点击:1797 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
王八蛋
我公司有一台欧陆514直流电机驱动器因工作要求要正反转切换使用。正转用的时间较多。在正转停机后再切换反转时易烧励磁整流桥。不知是何原因?
10-08-22 19:24
1楼
编辑
引用
管理
张明197442
加专用保险(速熔保险)保险大小选合适了.
10-08-24 15:40
2楼
编辑
引用
管理
wht701123
正反转磁场不一样,转换时电流较大,如果条件允许可以增加换向消磁或者加大整流桥容量
10-08-24 16:47
3楼
编辑
引用
管理
1136780094
家滤波器,或消磁电路
10-08-25 06:30
4楼
编辑
引用
管理
郭自动
应该先确认电机反转的功率是否加大,你可以把激磁线圈反接进行比较。找出原因再做处理。
10-08-25 11:13
5楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
wht701123
在 2010/8/24 16:47:06 发言
【内容省略】
10-08-25 15:46