主题:直流电机正反转烧整流桥地原因

点击:1797 回复:5

我公司有一台欧陆514直流电机驱动器因工作要求要正反转切换使用。正转用的时间较多。在正转停机后再切换反转时易烧励磁整流桥。不知是何原因?
10-08-22 19:24
加专用保险(速熔保险)保险大小选合适了.
10-08-24 15:40
正反转磁场不一样,转换时电流较大,如果条件允许可以增加换向消磁或者加大整流桥容量
10-08-24 16:47
家滤波器,或消磁电路
10-08-25 06:30
应该先确认电机反转的功率是否加大,你可以把激磁线圈反接进行比较。找出原因再做处理。
10-08-25 11:13

引用 wht701123 在 2010/8/24 16:47:06 发言【内容省略】