主题:高频脉冲输出与 PLC 的输出类型有无关系
点击:1600 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
luoguangping
菜鸟提个初级问题:输出为继电器的PLC能否输出高频脉冲?如果说能,我就有点纳闷,继电器的输出方式毕竟是机械动作,如果按50KHz或100KHz的频率做吸放机械动作,继电器就不会炸掉或飞出去?谢谢大侠解疑
10-08-22 18:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
不能,因为高频率的继电器动作会导致继电器触点粘连。
Regards
10-08-22 18:08
2楼
编辑
引用
管理
dwbb
高频脉冲输出与 PLC 的输出类型当然有关系了。
脉冲输出得选择晶体管的机型。
10-08-22 18:23
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
你用的是什么PLC,如果是三菱的,你看三菱FX的编程手册,对于定位指令、脉冲指令等这些高频的指令介绍时,会有提到选型时要选用晶体管型号的
10-08-22 18:50
4楼
编辑
引用
管理
luoguangping
引用
fumz78
在 2010/8/22 18:50:23 发言
【内容省略】
还没有具体选型购买,谢谢大家的回答。差一点就选成继电器的了
10-08-22 19:01
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;继电器吸合、断开都是需要时间的,10HZ的频率还能反应过来,不过寿命不长;
10-08-22 20:57