登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:200kw需要多大的电缆
点击:28009 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
bing_714
200kw需要多大的电缆,长度300米左右。还有电工口诀说铜线升级算,75平方升级算那就拿100平方算,可是100平方是乘2.5还是乘3?
10-08-21 12:12
1楼
编辑
引用
管理
酸奶女孩
大概120平方毫米
10-08-21 15:32
2楼
编辑
引用
管理
164411287
200平方毫米
10-08-21 18:16
3楼
编辑
引用
管理
164411287
200平方毫米
10-08-21 21:23
4楼
编辑
引用
管理
pop123i
距离有点远,选用240平方厘米
10-08-21 21:28
5楼
编辑
引用
管理
pop123i
打错,是240平方毫米
10-08-21 21:37
6楼
编辑
引用
管理
祥子315
是380V 的电机吗,还是高压电机?
10-08-21 23:48
7楼
编辑
引用
管理
lihoupeng
是否用软动器、变频器还是星三角起动器电机?起动电机的次数高不高?200KW电机电流大约400A左右,星三角起动器用185平方的电缆是可以用,最好是用2根95平方的电缆,完全没问题;软动器、变频器用150平方的电缆是可以的。
10-08-22 10:43
8楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
负载是什么?
10-08-22 16:14
9楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
工程上粗略估计一个KW用一平方厘米,再根据实际应用作调整。小的电缆,电流可大些。
10-08-22 16:37
上一页
下一页
工控新闻
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
更多新闻资讯