主题:200kw需要多大的电缆

点击:28009 回复:16

200kw需要多大的电缆,长度300米左右。还有电工口诀说铜线升级算,75平方升级算那就拿100平方算,可是100平方是乘2.5还是乘3?
10-08-21 12:12
大概120平方毫米
10-08-21 15:32
200平方毫米
10-08-21 18:16
200平方毫米
10-08-21 21:23
距离有点远,选用240平方厘米
10-08-21 21:28
打错,是240平方毫米
10-08-21 21:37
是380V 的电机吗,还是高压电机?
10-08-21 23:48
是否用软动器、变频器还是星三角起动器电机?起动电机的次数高不高?200KW电机电流大约400A左右,星三角起动器用185平方的电缆是可以用,最好是用2根95平方的电缆,完全没问题;软动器、变频器用150平方的电缆是可以的。
10-08-22 10:43
负载是什么?
10-08-22 16:14
工程上粗略估计一个KW用一平方厘米,再根据实际应用作调整。小的电缆,电流可大些。表情表情
10-08-22 16:37