登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]空开跳闸原因

点击:10547 回复:31

同意10楼的观点
04-11-01 11:08
1.接触器触点打火或电弧短路,
2.切换时间太短
3.相序不正确(相间短路)
4.负载转矩太大
04-11-01 13:07
两个空开调换一下看看如何?
04-11-01 19:45

引用 aipin888 在 2004-11-1 19:45:00 发言【内容省略】

这个方法已经试过,还是不行,后来又把空开换成400A的都不行,现在叫电机厂寄了一个同规格的电机过去,现在等答案。
04-11-03 11:16

引用 xlian5105 在 2004-11-1 13:07:00 发言【内容省略】

请问切换时间该如何设定,我们这种情况该设定为几秒?
04-11-03 11:41

引用 8752911 在 2004-10-31 12:43:00 发言【内容省略】

电机应该没有多大的问题
你启动过程中注意电流不就可以了吗?
04-11-03 12:58
1
、查操作回路动作是否正常?尤其是时间继电器的时间。2检查主回路相位,3电机首尾对否
04-11-04 21:26
我想你肯定已经判断过控制回路可以单独正常工作,我觉得10楼的想法有可能性,问题很大可能发生在电机上。
04-11-05 10:23
是否检查电机的接线了,应该将电机的原来的(接成星接或角接用的)短接片拆下。
04-11-05 11:07
电机首尾接错了!
04-11-05 13:09

上一页 下一页

工控新闻