正文

主题:请教,S7-200的问题!

点击:708 回复:8

附件
请问上图中,为什么I0.1有输入时,Q0.0没有输出?
10-08-21 11:06
S7-200里不能用双线圈。
10-08-21 12:46
为什么要这样写程序呢,双线圈了
10-08-21 15:25
S7-200里不能用双线圈
10-08-21 15:58
新手尽可能的不要使用双线圈输出;
最后修改:2010/8/22 9:03:51
10-08-21 16:32
这个应该是有输出的呀。
如果是将网络1与网络2换个位置,那就会出现你所的情况
10-08-21 20:39
表情
10-08-21 21:16
呵呵 写好了 为什么不 编译一下 再上电
10-08-22 23:17
这个应该是有输出
10-08-23 06:17