公司生产线的一eview触摸屏与西门子300通过Modualbus转profibus通信。使用一年来系统都比较正常,最近发现触摸屏上有一个位状态批示灯不能正常指示了。
具体情况是:
屏上有一个“点动允许"按钮、一个"点动禁止"按钮还有一个"位指示框",当按下”点动允许“时,指示框显示”点动允许“,按下”点动禁止“时,指示框显示点动禁止,指示框用的是1X地址,是程序中的一个Q输出点。运行时点击两个按钮都能在程序中监控到,并且运行正常,同时对应指示框的Q点也有正常输出,但屏上就是不能正常显示。在这之前都一直是正常工作的,问题是停机后突然间出现的。
经重启触摸屏、PLC及重新下载了触摸屏程序后问题仍不能解决。并且更改了1X地址,再修改了PLC程序,问题仍不能解决,不知大家有何高见?
10-08-20 23:14
等待各位的讨论
10-08-24 10:57
仅仅只有1个位状态指示灯不正常?
10-08-24 11:56
是的,只有一个位状态不正常。其它都是正常的。后来把这个点换一个地址就好 。