主题:【话题】HMI屏与PLC的通讯不稳定(20100819)
点击:2672 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
qianjiansong
最近有用到一个国产的PLC(汇川)的,与一台国产的HMI屏(好像“Wen!*”记得不怎么清楚了),在他们进行RS485(4W)通讯时,一会能够连接上,一会又连接不上,怎么回事呢!有没有见过此类现象呢?
最后修改:
2010/8/20 16:50:49
10-08-19 11:30
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
附近是否有干扰源,是否按照厂家手册进行屏蔽措施,接地是否良好,电源稳定性是否到位。
Regards
10-08-19 12:21
2楼
编辑
引用
管理
qianjiansong
没什么大的干扰源,电缆线也远离电磁阀等
10-08-19 14:56
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯线要屏蔽,尽可能短;
10-08-19 15:53
4楼
编辑
引用
管理
ye_w
通讯线是否有虚接?
10-08-20 09:28
5楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
PLC使用上升沿脉冲与HMI通信时要注意时机的配合问题.通信过程需要一定的应答时间。
10-08-20 12:53
6楼
管理
juansunwei
该帖内容不符合相关规定!
10-08-21 09:20
7楼
编辑
引用
管理
wosinfei
注意点国产的PLC,是不是山寨的原因,要是经济允许还是用外国牌子吧,我不是没恙虫外啊,而是我刚看过一个类似帖子。
10-08-22 17:41
8楼
编辑
引用
管理
machelec
不要贪便宜。有些东西不配套就是不配套。稳定性不好的。
10-08-23 21:35
9楼
编辑
引用
管理
175676354
您在HMI编的变量太多了 减少点就会好了
10-08-25 11:26