主题:mm440的选型
点击:385 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
lq_0830
mm440 0.75kW的输出电流是2.2A,搅拌电机是0.75kW,6P,380VAC,2.29A,这个能用0.75的变频器吗?应该选哪个?
10-08-16 21:15
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
推荐选大一档,1.1kW的变频器。比较可靠。
10-08-17 22:06