登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:FX-2N定时功能

点击:1450 回复:10

我想在程序里做一个定时功能,让设备一个月以后报警,都有什么方法?谢谢
10-08-14 10:52
写入当前时间
然后做比较
10-08-14 11:27
先把PLC时间设置正确
用时钟的指令,读取PLC的时间,再去做比较
10-08-14 11:46
1个月,就用PLC的时钟来实现;
10-08-14 14:13
用PLC内部的时间继电器就足已
10-08-15 08:59
呵呵;时钟就算PLC断电,也可以运行的;
用时间继电器,在断电时是不计时的;
10-08-15 09:06
使用TRD指令读出系统时间后放在你指定的位置。
然后用CMP指令讲存放的时间和你要求的时间进行比较即可,但是你要设置好PLC的时间,否则会发生错误。
10-08-15 20:24
不好意思,写错了一个字,将。
10-08-15 20:25
用时钟指令
10-10-04 09:39
我是初学的,可否写一个程序来,不是好明白,多谢
10-10-06 21:48