我单位有一场站,是低压供电,电压低,有6个250瓦的金卤灯无法起动。请大家给个经济简便的方案。谢谢。
不知电子镇流器可以不
最后修改:
2010/8/13 23:32:45
10-08-13 21:00
1楼
编辑
引用
管理
377809393
要先看看低多少才有具体方案,装个调压器看行不行
10-08-13 21:43
2楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
可以重新拉一路专线供金卤灯照明,会好的多
10-08-13 21:49
3楼
编辑
引用
管理
glc5678
装个两千瓦的调压器就可以了。
10-08-14 00:16
4楼
编辑
引用
管理
wml0060
电压低到多少?如果不是太低可以考虑使用调压器。
10-08-14 09:50
5楼
编辑
引用
管理
aa1969
装电容补偿也可以的
10-08-15 08:10
6楼
编辑
引用
管理
月无期
这是和很多居民合用的,显然是变压器容量不够,装补偿你确定能行吗?
10-08-15 11:48
7楼
编辑
引用
管理
fenglinjian
我有一个简单可行的方法!你可以改一下镇流器!就0k了 不需要补偿什么的!
10-08-15 21:15
8楼
编辑
引用
管理
hbxdy
换节能灯吧
10-08-16 17:58
9楼
编辑
引用
管理
fenglinjian
我表达能力有限!节能灯人家是250W卤化物灯啊 !那得要多少要节能灯!才能达到那种效果
电压低荧光灯有时无法启动启动,你别用再用250W的镇流器!换一个等级的的!花不了几个钱