主题:请教关于西门子S7的FB41功能块的应用!
点击:1457 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
woaini720
FB41是PID调节功能块,但是如何设置正反馈和负反馈呢? 也就是说当PV比SP小的时候,希望输出OUT减小,如何调整参数才可以实现呢?谢谢~~~
10-08-13 15:21
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
GAIN的值的正负决定了正反馈还是负反馈。
Good Luck
10-08-13 15:43
2楼
编辑
引用
管理
woaini720
谢谢了 回头试试看哦
10-08-13 16:03
3楼
编辑
引用
管理
woaini720
cvlsam 想问一下哦 当PV值比SP值高的时候 想要增大阀门开度 当PV值比SP值低的时候 想要减小阀门开度 这个在FB41中 只需将P值即GAIN值变成负数 就可以了吗?因为这个控制似乎有些反向了~~~谢谢~~~
10-08-16 11:23
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
当PV值高于SV值时,要增大阀门开度,那是正反馈,非负反馈,请先搞清楚什么叫正负反馈再去编程。
Regards
10-08-16 11:29
5楼
编辑
引用
管理
woaini720
GAIN的值的正负决定了正反馈还是负反馈,是不是正值代表正反馈 负值代表负反馈呢
其实正反馈和负反馈是相对的 看看是PV-SP还是SP-PV 对吗
10-08-16 13:23