主题:关于串行通信问题的求助
点击:3282 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wzq420
我现在做的一种控制器,用的是RS-485电平(转换芯片为75176)。
把控制器接在同一相上可以正常运行。
但把他们接在三相(每台控制器输入电压还是220V)接烧75176。而且跳闸。
不知有什么解决办法。
谢谢!
04-10-26 11:27
1楼
编辑
引用
管理
吴辉
总线串电吧!
个人猜。
04-10-26 23:06
2楼
编辑
引用
管理
wzq420
谢谢。
有没有比较好的方法防止串电呢?
是不是要隔离呀。
该怎么隔离呢?
望大家不吝赐教。先谢了
04-10-27 09:39
3楼
编辑
引用
管理
东瓜
不知道你的三相是如何接法,零线的接法是怎样的呢,
04-10-28 00:26
4楼
编辑
引用
管理
wzq420
采用的是三相四线制。共零线。
每台控制器的输入电压为AC220V
04-10-28 09:48