登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:载流量和电缆的线径

点击:915 回复:5

我们车间设备的总电流是1250A,请问需要多粗的电缆?
10-08-10 08:48
车间设备要是 同时都运行的话 我觉得 要400平方 如果不是 300就足够了
10-08-10 17:27
300的铜线就可以了
最后修改:2010/8/10 21:00:55
10-08-10 20:58
还有人问这个问题,前几天那个出电流计算电缆软件的人真失败!
10-08-10 23:03
楼上给答案的朋友们。 从设计方面讲人家提出车间设备的总电流是1250A  那么就必需要架设的线路能够长时间提供这么大的电流。并有15%左右的余量。
不知道楼主朋友车间到你低压配电房距离有多远?
50米内  3X240 单条线并联使用。
10-08-10 23:25
支持5楼的。
10-08-11 08:25