主题:新人请教,在编程过程遇到的问题
点击:535 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
83816759
S7-300环境。新人请教,我设计的一个输入控制分断,在最后功能完成不了。点1下开,再点1下关。但是CU不会重置,MW2值要一直累加,不知道问题出在那?更奇怪的是,如果加上M1.0那个线圈,在模拟器中还会影响MW0的值的正确显示。请高手指教。
附件:
[
本地下载
]
10-08-09 15:49
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
哦,西门子的S_CU重不自己复位,你需要给R引脚信号。
Regards
10-08-09 16:10
2楼
编辑
引用
管理
83816759
信号是肯定引了的,你看看。我已经把整个程序完全发了上来。我也做了测试M1.0是有输出的。但是就是重置不了