jinhong58
变压器零点没接地,也就是接地没做好
10-08-05 20:04
11楼
编辑
引用
管理
caicai008
同意7.8楼的说法
10-08-05 20:51
12楼
编辑
引用
管理
小笑笑
根据三相线电流来看,N线电流不可能只有6A,再根据N线对地电压有217V的现象分析,极可能是N线有接触不良或断线现象。在变压器侧N线与地线是连在一起的,三相再不平衡漂移电压也不可能有这么高。你量一下三相相电压,肯定不平衡幅度很大。
10-08-06 10:06
13楼
编辑
引用
管理
白样树
大家反映这么多希望楼住反馈一下,你重新量一下三相相电压。
10-08-06 11:51
14楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
我觉得用电笔测三相,一一测试。测得A B C 如有其中一相氖管不亮,就表明有漏电现相。
就从总柜部分分支检查,按上述测试。。。
10-08-06 20:55
15楼
编辑
引用
管理
xilinxue
N地电压217V接地了吧,不然没有这么高的电压。
10-08-07 06:26
16楼
编辑
引用
管理
chenweijun77
我觉得接地电阻有问题
10-08-07 11:26