登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电工计算
点击:1456 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
tianyvty
AB电压410V
AC电压410V
BC电压410V
A相电流100A
B相电流149A
C相电流130A
N电流6A
N地电压217V
如何解决零线带电问题
10-08-04 10:25
1楼
编辑
引用
管理
cecmag
如果是我,就上一些行业性的网站比如“控制工程师网络社区”问问广大厂商,他们的答案是最直接的
10-08-04 13:21
2楼
编辑
引用
管理
张明197442
N地电压217V接地了吧,不然没有这么高的电压。
10-08-04 14:20
3楼
编辑
引用
管理
292333314
ABC相对地电压是多少?我觉得相线接地了吧
10-08-04 14:25
4楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
这是一个假设题吗? 按理说这个现象只可能出现在高压不接地或者高阻抗接地系统中.
如果是不接点系统 我可以帮你分析 如果是低压系统 那就不是不平衡而是故障了
10-08-04 14:43
5楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
这是三相不平衡引起的。尽可能保障三相电流相近。(负荷分配均匀)
10-08-04 17:12
6楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
tianyvty
在 2010/8/4 10:25:11 发言
【内容省略】
这就不是负荷分配不均匀了
10-08-04 17:31
7楼
编辑
引用
管理
白样树
各相负荷电流基本平衡,但N电压太高,我也不知道
10-08-05 10:28
8楼
编辑
引用
管理
qlin
4楼、5楼、7楼说的有理,楼主可说明一下电网的情况,并测相电压是多少。
以及,是不是有单独的地线,对地电压是不是对地线测得的;
再有,查N线有不有问题。
10-08-05 11:53
9楼
编辑
引用
管理
zhw19780214
同意7.8楼的说法
10-08-05 16:12