主题:寻求哥哥姐姐帮助,弟弟新手,问个简单的问题
点击:614 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lc7630131
帮我看看这个程序,我想让I1.1控制VW1的值在“0”和“1”之间跳动,咋就时成时不成的呢?
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2010/8/3 15:08:09
10-08-03 14:29
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
lc7630131
在 2010/8/3 14:29:49 发言
【内容省略】
你的程序的确做到了0,1的跳动,只不过在Network2中置1了,然后在Network3中置0了,此时对于V1.0来说产生了一个瞬时脉冲。
Good Luck~
10-08-03 15:55
2楼
编辑
引用
管理
lc7630131
问题是现在实现不了
10-08-03 16:32
3楼
管理
songliu1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-03 23:34
4楼
编辑
引用
管理
ljz850926
10-08-04 21:26
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
看在大家给你回答的份上,给你答一下吧.
2楼的告诉你原因了,你从逻辑上分析一下吧.第2段,你想它是0的话,给它1;第3段,你想它是1的话,给它0,这时候第2段正好是给了1,你就在这里又把它变成0了吧.
且不说这样0,1变动有什么用(太快).我们一般是用这种方式:vw1=1-vw1.其实相当于逻辑非.