主题:9.2KW潜水泵烧坏原因

点击:2115 回复:11

山西天海"的深井9.2KW水泵,下井深度90米,电机绝缘150兆欧,扬程130米,流量10吨,额定电流22.12安,6平方毫米防水线,水泵距变压器200米.可工频运行时电流却是32安(正转),变频运行时过流保护(没办法,限频41Hz才能正常变频运行!)是什么原因呢?急! (原先有一个9.2KW的旧泵,满负荷运行电流20A,因叶轮磨损,换上山西天海9.2KW的新泵,因运行超流,厂家又发来一台,下井后现象依旧!)[
10-08-03 11:02
水泵设计达不到你的环境要求
10-08-03 11:16
只能替换大些功率的。同时匹配变频。要不换小管。
10-08-03 14:18
增么又见此帖?不是说泥砂进入泵叶轮导致负荷重了吗?清除叶轮中的泥砂不就好了吗?
10-08-03 15:50
4楼
该帖内容不符合相关规定!
10-08-03 23:25
可能是过负荷,把出水阀门关一半开机,再看电流大小调整阀门。
10-08-04 10:38
购买我公司的机组就没问题
10-08-11 22:17
建议装上变频器 我们公司就是做变频器
10-09-23 14:06
130扬程下90米,同意5楼的说法。表情
10-09-23 20:58
选型扬程高了 流量增大  或者是热继电流比没调好
10-09-24 19:45