为什么q0.0常亮,sm0.1不是只有第一次扫描周期才为1,难道这个子程序每个扫描周期都执行?
10-07-30 00:00
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
子程序调用结束后,其输出触点保持。
Regards
10-07-30 05:19
3楼
编辑
引用
管理
qlin
支持cvlsam所说。
10-07-30 07:37
4楼
编辑
引用
管理
shiyike
非常感谢
10-07-30 09:21
5楼
编辑
引用
管理
dixinke
你可以测试一下,将LD SM0.0修改成SM0.1试试,可以得到不一样的结果哦
10-07-31 18:48
6楼
管理
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 09:59
7楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
可以看看编程手册,里面对特殊接点有描述。